Ich möchte den Einschaltpunkt der Boiler ladepumpe ändern, dass die Pumpe früher einschaltet. Bei mir ist der Boiler auf 45° eingestellt und die Pumpe springt erst bei 42° an wo kann dies geändert werden. Ist die Codierung 59:0 dafür richtig
Kessel: Vitoladens 300c
Steuerung: Vitotronic 200 KO1B
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja,
stelle 59:1 ein,
dann sollte die WW Bereitung bei 44 Grad starten.
Ja,
stelle 59:1 ein,
dann sollte die WW Bereitung bei 44 Grad starten.
Danke für die schnelle Nachricht dann war ich auf dem richtigen Weg, werde es mal beobachten.