Codierung 59:0 Speichereinschaltpunkt -2,5 Ändern

Ich möchte den Einschaltpunkt der Boiler ladepumpe ändern, dass die Pumpe früher einschaltet. Bei mir ist der Boiler auf 45° eingestellt und die Pumpe springt erst bei 42° an wo kann dies geändert werden. Ist die Codierung 59:0 dafür richtig 

Kessel: Vitoladens 300c 

Steuerung: Vitotronic 200 KO1B

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja,

stelle 59:1 ein,

dann sollte die WW Bereitung bei 44 Grad starten.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ja,

stelle 59:1 ein,

dann sollte die WW Bereitung bei 44 Grad starten.

Danke für die schnelle Nachricht dann war ich auf dem richtigen Weg, werde es mal beobachten.