Meine Gasheizung (Vitocrossal 300, 19 KW mit Mischer, Vitronic 200 KW6B,
Vitocell 300-V und Vitotrol 300A) läuft nach der Inbetriebnahme einwandfrei.
Das Zeitprogramm, die Soll-Temperatur (21 Grad) und die reduziert Raumtemperatur
(4 Grad) habe ich über die Fernbedienung Vitotrol 300A eingestellt.
Ich bin davon ausgegangen das nach erreichen der 17 Grad (zb. In der Nacht) diese Raumtemperatur beibehalten wird. Habe ich eventuell bei der Codierung einen Wert falsch oder nicht gesetzt ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
hier liegt ein Irrtum vor.
Reduzierte Raumtemperatur von 4°C ist der Sollwert, nicht der Wert, um den abgesenkt wird. Bei 4°C wird nachts gar nicht geheizt, nur wenn die Außentemperatur unter diesen Wert absinkt läuft die Anlage nachts zum Frostschutz.
Das ist bei den meisten Häusern ohnehin die sinnvollste Einstellung, da durch die gute Dämmung die Nachtabsenkung sonst gar nicht spürbar wird. Der Vorteil ist auch, dass bei dieser Einstellung der Stromverbrauch der Pumpe sowie die Bereitschaftsverluste des Kessels nachts entfallen.
Ist es dir nachts zu kalt, würde ich die Temperatur beobachten und ggf. auf 10°C stellen. Bei höhere Einstellung kann es sein, dass du von der Absenkung gar nichts mehr spürst.
Gruß
Heizing
Hallo,
hier liegt ein Irrtum vor.
Reduzierte Raumtemperatur von 4°C ist der Sollwert, nicht der Wert, um den abgesenkt wird. Bei 4°C wird nachts gar nicht geheizt, nur wenn die Außentemperatur unter diesen Wert absinkt läuft die Anlage nachts zum Frostschutz.
Das ist bei den meisten Häusern ohnehin die sinnvollste Einstellung, da durch die gute Dämmung die Nachtabsenkung sonst gar nicht spürbar wird. Der Vorteil ist auch, dass bei dieser Einstellung der Stromverbrauch der Pumpe sowie die Bereitschaftsverluste des Kessels nachts entfallen.
Ist es dir nachts zu kalt, würde ich die Temperatur beobachten und ggf. auf 10°C stellen. Bei höhere Einstellung kann es sein, dass du von der Absenkung gar nichts mehr spürst.
Gruß
Heizing