Hallo cmghd,
zur Leckrate konnte ich keine weiteren Angaben finden. Es sollte bedacht werden, dass Heizungsmischer Regeleinrichtungen und keine Absperreinrichtungen sind. Auch wenn der Mischer zugefahren ist, kann nicht ganz verhindert werden, dass durch eine gewisse Leckrate ein gewisser Volumenstrom vom Kessel in den Heizungsvorlauf strömt, insbesondere bei hohen Drücken "hinter" dem Mischer. Bei einer Fußbodenheizung fällt das besonders auf, bei Radiatorheizkreisen wird das selten ins Gewicht fallen. Eine Reduzierung der Drehzahl der Kesselkreispumpe könnte ggf. auch noch vorgenommen werden. Dies ist natürlich dann sinnvoll, wenn dadurch nicht andere Fehler wie Übertemperatur des Kessels etc. hervorgerufen werden (d.h. die Wärmeabfuhr aus dem Kessel muss gewährleistet sein).
Auch kann der Einbau von Überströmventilen vor den Mischern bzw. dem Heizkreisverteiler dafür sorgen, dass überschüssiger Druck abgebaut wird.
Warum lässt du die Vorlauftemperatur nicht über die Heizkennlinie regeln? So wird in Abhängigkeit der Außentemperatur die passende Vorlauftemperatur ermittelt.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße