Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich mit meiner Frage auf die bereits gestellt Frage hier im Forum:

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/VITOCOM-100-Keine-Information-zum-Protokoll/qa...

Konfiguration der Anlage:

VISSMANN VITODENS 300, Seriennummer 7176537501159100

Kesselkreisregelung GG1, Seriennummer 7185329416401102

Installiert ist ein Mischerkreis (mit Mischerventilsteuerung), ein Heizkreis sowie die Brauchwasserversorgung

 

Die von Ihnen im o.g. Threat vorgeschlagene Lösung schein im ersten Ansatz möglich (Anbindung "Smart Home" an Heizungssteuerung über VITOGATE 200). Bei genauerer Analyse sowie nach einem Gespräch mit einem VISSMANN Vertriebshändler vor Ort entpuppt sich die Lösung jedoch als relativ komplex für die relativ triviale Aufgabenstellung. Daher möchte ich Sie gerne noch einmal um Ihre Meinung bitten, würde die Frage jedoch auf die eigentliche Anforderung beziehen:

Ich möchte mein bestehendes Haus mit einem Hausautomatisierungssystem (Smart Home) ausrüsten. Die von Ihnen angebotenen Lösungen habe ich dabei bereits analysiert - leider konnte Ihre Lösung aufgrund diverser Randbedingungen vor Ort nicht in die engere Wahl kommen. Ich werde daher auf einen anderen Anbieter ausweichen müssen und möchte mithilfe der Smart Home Lösung die Heizungsanlage steuern. Dabei sind folgende Funktionen notwendig:

- Umschalten Sommer / Winterbetrieb

- Umschalten Tag/Nachtbetrieb (idealerweiße getrennt für Heizkreis und Mischerkreis)

- "Standby" Betrieb, wenn aufgrund Abwesenheit keine Wärme benötigt wird

- Ein/Ausschalten der Brauchwassererwärmung

Ich habe aus dem o.g. Forenbeitrag bzw. Ihrer Antwort entnommen, dass diese Funktionen mit dem VITOGATE 200 über Busnachrichten steuerbar sind. Meine Frage hier lautet nun, ob es eine möglichkeit gibt, die geannten Funktionen einfach über potentialfreie Relais oder ähnliches zu steuern, da die Funktionen ja immer diskrete Zustände annehmen (an/aus, Sommer/Winter etc.). 

Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und verbleibe mit den besten Grüßen,

Olaf Jung

2 ANTWORTEN 2

Hallo OlafJung,

dazu hatte ich dir in dem anderen von dir genannten beitrag bereits eine Antwort gegeben.

Zitat: "...
Wenn du die Anlage über einen Schaltkontakt extern Anfordern oder das Betriebsprogramm umschalten möchtest, kannst du auch eine externe Erweiterung H1 verwenden. Die Konfiguration erfolgt dann über die Codierung der Vitotronic-Regelung."...

Das Deaktivieren der Warmwasserbereitung ist darüber nicht möglich.

Ich denke du solltest dich diesbezüglich nochmal von einem Fachbetrieb bearten lassen. Ggf. kannst du auch die Vitocomfort 200 verwenden und für deine anderen "Randbedingungen" andere Lösungsansätze suchen.

Beste Grüße °be

Ich hab hier mal die Serviceanleitung verlinkt:

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681537VSA00001_1.PDF Seite 42-44

Wenn du mit extern Sperren arbeitest, kannst du über Codierung 32:15 alles abschalten

Wenn du nur WW abschalten willst, ginge das über extern Anfordern und Codierung 34:1, dann bleibt alles an, WW wäre aber aus.