Ich betreibe einen Vitocrossal 300 Heizkessel, Nr: 7776311001574120. Den Kessel habe ich mit einem CO-Wächter Best.Nr: 7499 330 nachgerüstet. Die Montage und Installation erfolgte nach Montage- u Serviceanleitung Nr: 5674670. Anschlussbild Seite 7.
Welche Softwareeinstellung auf einer Codierebene muss geändert werden, damit der Eingang Stecker X5
in der Elektronik vom Rechner abgefragt wird und bei Öffnung des Kontaktes des CO-Wächters den Brenner abschaltet.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
vielen Dank für die zusätzliche Erklärung. Zeichnung stromlos war mir schon klar, was gefehlt hat
ist das Anziehen des Relais im CO-Wächter unter Spannung. Dieser Hinweis fehlt in der Montageanleitung.
Ich habe mich schon gewundert, denn sonst wäre die Fehlersicherheit des CO-Wächters nicht gegeben.
Vielleicht kann Viessmann das mal ergänzen.
Nochmals vielen Dank für die Auskünfte.
😊
Viele Grüße Helmut
Hallo Flo,
auf dem Anschlussbild des CO-Wächters ist der potentialfreie Kontakt auf Stecker X5 der Reglungs-Platine
des Vitocrossal 300 anzuschließen. Siehe Anlage Anschl CO-Wächter.
Die Lage des Steckers X5 ist auf dem Lageplan der GrundleiterPlatine des Vitocrossal zu sehen.
Siehe Anlagen.
Im Auslieferungszustand ist der Stecker X5 auf der Reglungsplatine nicht belegt, d.h. der Eingang ist offen.
Wie die Beschaltung intern aussieht ist unklar, der Eingang kann natürlich auch über eine R-Beschaltung auf UB+ liegen und durch den angeschlossenen Kontakt auf Log. "0" gezogen werden.
Mit der Werkseinstellung und Schließen und Öffnen des Kontaktes am CO-Wächter reagiert die Regelung nicht. Es sollte ja durch einen CO-Alarm der Brenner abgeschaltet werden.
Vermutlich muss auf einer Codierebene etwas geändert werden, damit der Rechner diesen Eingang abfragt.
Viele Grüße Helmut
Hallo Flo,
Der Kessel ist eingeschaltet.
Ich habe den Brenner im Prüfbetrieb gestartet.
Brücke an Stecker X5 eingesetzt, Brenner geht aus.
Brücke wieder gezogen, Brenner läuft wieder an.
Am CO-Wächter muss also von dem Wechselkontakt des Relais der Schließer angeschlossen werden.
Das Relais wird dann beim Ansprechen des CO-Wächters angesteuert und der Brenner schaltet ab.
In der Montage-u. Serviceanleitung (5674670) des CO-Wächters ist aber der Öffner gezeichnet.
Das kann so nicht funktionieren. Hier liegt ein Fehler vor.
Viele Grüße
Helmut
Hallo Flo,
vielen Dank für die zusätzliche Erklärung. Zeichnung stromlos war mir schon klar, was gefehlt hat
ist das Anziehen des Relais im CO-Wächter unter Spannung. Dieser Hinweis fehlt in der Montageanleitung.
Ich habe mich schon gewundert, denn sonst wäre die Fehlersicherheit des CO-Wächters nicht gegeben.
Vielleicht kann Viessmann das mal ergänzen.
Nochmals vielen Dank für die Auskünfte.
😊
Viele Grüße Helmut