Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Bypass wir nur benötigt wenn der Kessel eine sehr hohe Temperatur liefert .
z.B. ein Holzkessel mit 90 Grad.
Dann verbessert der Bypass die Regelgenauigkeit des Mischer
https://www.sbz-monteur.de/sites/default/files/sbzm_pdf/file_577504.pdf
Der Vitodens kann viel besser die Temperatur konstant halten.
Sofern du im die Wärme abnimmst. (genügt Kreise offen)
VG
Ein Überströmventil ist bei einer modernen Brennwertheizung nicht nötig. Hat es doch die Aufgabe, bei nur wenig geöffneten Thermostaten den Differenzdruck in Grenzen einzuhalten. Nun sind aber schon geregelte Pumpen verbaut, welche in der Lage sind, Differenzdruckunterschiede zu erkennen und dementsprechend die Leistung absenken oder steigern. Sicherlich wird durch ein Überströmventil auch ein Mindestvolumenstrom für die Therme sichergestellt, wodurch allerdings der Brennwerteffekt ein klein wenig leidet. Logisch, wenn der Rücklauf erwärmt wird.
Bei einer älteren Heizung mit womöglich stufiger Pumpe haben Überströmventile durchaus ihre Berechtigung.
Du meinst so einen Bypass am Divicon/Mischer?
oder ein Überströmventil wie Franky meint.
mit dem Bypass würde die FBH keine so hohen Temperaturen abbekommen.
Allerdings müsst der Vitodens dann generell auf einer höheren Heizkurve laufen und mehr Gas brauchen.
außerdem würde dem Gerät die VFB als Speichermasse fehlen und es würde in der Übergangszeit noch mehr takten.
Stell in den Nachbarräumen zum Bad und WC auch die Heizung an
Dann kann man auch mit der Heizkurve leicht nach unten gehen.
Der Bypass wir nur benötigt wenn der Kessel eine sehr hohe Temperatur liefert .
z.B. ein Holzkessel mit 90 Grad.
Dann verbessert der Bypass die Regelgenauigkeit des Mischer
https://www.sbz-monteur.de/sites/default/files/sbzm_pdf/file_577504.pdf
Der Vitodens kann viel besser die Temperatur konstant halten.
Sofern du im die Wärme abnimmst. (genügt Kreise offen)
VG