Hallo Collector,
welche Meldung wird denn genau angezeigt? Hast du die Fehler-Historie schon ausgelesen?
Gern kannst du uns auf dem Laufenden halten. 🙂
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Ich tippe auf die Elektrode. Auswechseln und Abstand prüfen. (Anlage stromlos schalten, damit die Kalibrierung anschließend ordnungsgemäß ausgeführt wird)
MfG
W.F.
Danke für deine Rückmeldung. Die Meldung "Eb" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht da es während dem kalibrieren zu einem wiederholten Flammenverlust gekommen ist. Wie bereits beschrieben, ist in dem Fall im ersten Schritt der Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper zu prüfen. Sind hier keine Auffälligkeiten erkennbar kann auch das Abgassystem bzw. eine Abgasrezirkulation eine Ursache sein.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für deine Rückmeldung. Bei weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team