Unsere Anlage besteht aus folgenden Komponenten: Speicher Wasserwärmer mit Solar Set : Vitocell 100 w 300 Liter Vitodens 300 w b3hb 18 kW Gas Brennwert Wandgerät Solar: vitosol 200 fm Heizkreis Verteiler: Devicon mit wilo Wir haben auf 3 Etagen verteilt überall fbh. Bei uns ist gerade in der Übergangszeit, wenn nur wenige Thermostate geöffnet sind ( WC und Bad) das Problem, dass die vorlauftemperatur dann kurz extrem hochgeht, d.h. über 40grad, dann auf 23 Grad runterkühlt, da der Brenner ausschaltet und dann das Spiel von vorn beginnt. Im Winter, wenn die 3 wz thermostate auch offen sind, bleibt die vl temp konstant und korrekt. Wir haben nach 1 Jahr nun separat verpackt das Bypassventil für die devicon Verteilung gefunden. Nun stellt sich die Frage, ob wir dieses einbauen lassen sollen? Ein Fachmann meint ja, unbedingt, der andere meint es sei bei der modernen Steuerung nicht notwendig bzw hinderlich. Habt ihr uns einen Tipp bzw Rat oder kann einer klar sagen, ob das Ventil notwendig ist?