Heizkessel EUROLA 24kW EN677 Herst.Nr.732906307997 Bj.1997
Bei der Umstellung auf H-Gas wurde bei Volllast ein CO2 Wert von nur 8,4% erreicht (SOLL 9,5%). Bei Teillast wurde 9,5% erreicht. Ursache evt. der Gasregler. Muß man etwas unternehmen oder kann man die Heizung auch mit dieser Einstellung betreiben und was wären die Folgen?
Der Schornsteinfeger hat die Anlage kurz danach überprüft, ohne Beanstandung !
Ist der Gasregler noch zu beziehen und was kostet dieser ?
Danke für eine kurzfristige Antwort !
Hallo,
nur zur Klärung, die Gasblende wurde schon getauscht?
Gasarmatur
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820041?
Preise bekommt du beim Heizungsbauer.
Gruß
Heizing
Der Gasregler muss ja normalerweise nicht getauscht werden, nur die Blende im Anschlusswinkel s. hier auf S.9
http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/29CD5C6A8D7AA481C1257B4800458B7E/$FILE/IS%20...
Merkwürdig ist das schon etwas, der niedrige Wert zeigt an, dass der Luftüberschuss zu hoch ist, also zu wenig Gas für die Luftmenge kommt. Eigentlich muss bei H-Gas ja weniger Gas durchströmen.
Wenn der Kaminfeger das so akzeptiert, wird es nicht so tragisch sein.