Hallo cdsv, wie Flo schon schrieb, sollte zuerst einmal ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Danach sollte die Heizkurve/Niveau so eingestellt werden, dass - im Idealfall - die ERR immer offen sind und die Wohnung dennoch gleichmäßig warm wird bzw. nicht zu warm wird. Ohne den hydraulischen Abgleich wird die Wärme immer über die ERR geregelt und die Speichermasse des Estrich kann nicht zu Geltung kommen. Die Änderungen in der Heizkurve werden natürlich verzögert als Temperaturänderung im Raum wahrgenommen, da bei Erwärmung die Wärme erst den Estrich aufladen wird und erst dann die Wärme in den Raum geht und bei abkühlen es ebenfalls dauert, bis der Estrich abkühlt. (Stell Dir das wie bei einem Specksteinofen vor). Also nicht ungeduldig sein und zu starke Änderungen durchführen 🙂 Andere Stellmöglichkeiten sehe ich bei Dir nicht, da Du keinen Pufferspeicher hast (und auch nicht brauchst, da dies der Estrich übernimmt). Viele Grüße MoPo