Beim Umschalten von Heizung+Warmwasser in (nur) Warmwasser-Betrieb ist der Druck auf 0 gefallen.

Beim Umschalten von Heizung+Warmwasser in (nur) Warmwasser-Betrieb ist der Druck auf 0 gefallen. Die Wartung wurde am 09.2015 durchgeführt und die Heizung (Heizkörper) hat über Monate kein Druck verloren. Was könnte die Ursache sein? 

Ich habe das Wasser wieder zugeführt und den Druck auf 2.0 Bar eingestellt. Die Heizung ist jetzt im Heizbetrieb. Mal sehen ob der Druck hält.

3 ANTWORTEN 3

Hallo,
hat ich auch mal, bei meiner Heizung war das Ausdehnungsgefäß defekt.

http://www.schulungsstelle-traunstein.de/Energieberatung/background/53040296650896a21/530402966912fb...

Gruss
HarryG

Dem würde ich zustimmen. Der Vordruck des Ausdehnungsgefässes sollte hier geprüft werden, was nötigenfalls zu einem Austausch desselben führen wird. Wie alt ist das Teil ? Bei etwa 7 und mehr Jahren ist es sicher hinüber.

Klopf mal gegen das Ausdehnungsgefäß. Wenn es schallt ist es in Ordnung. Wenn es dumpf klingt hast Du das Wasser gefunden 🙂 und solltest das Ausdehnungsgefäß wechseln.