Seit Oktober 2015 bin ich Eigentümer einer neuen Viessmann Heizanlage mit solarer Heizungsunterstützung in einem 1-Familien Haus.
Schon anfänglich hatte ich den Verdacht, dass es mit der Heizungsunterstützung nicht weit her ist.
Deshalb habe ich im April 2016 einen Test gemacht mit einem für mich total ernüchternden und frustrierenden Ergebnis: die Heizungsunterstützung scheint es gar nicht zu geben oder nur dann, wenn man sie wirklich nicht mehr benötigt.
Konfiguration:
Vitoladens 300-C, Vitotronic 200, Vitocell 340 M, Solar Divicon PS10, Solarmodul SM 1, Mischermodul.
Vitotronic Einstellungen bzw. Messwerte:
Heizung ist im Abschaltbetrieb
Außentemperatur 14 Grad Celsius
Kesseltemperatur 19 Grad C
Kollektortemperatur 152 Grad C
Warmwasser Solar Temperatur 54 Grad
eingestellte Innentemperatur 20 Grad
Beide Heizkreise mit Neigung 1,4 und Niveau 0
Soll-Warmwasser 50 Grad C
Solarpumpe läuft nicht
Heizunterdr. WW = EIN
Analog Anzeige am Vitocell 340 (Divicon):
Wasser "oben" 60 Grad, Wasser "unten" 50 Grand
Nach ablesen dieser Werte habe ich die Heizanlage von "Abschaltbetrieb" auf "Warmwasser und Heizen" gestellt.
Daraufhin läuft der Brenner an und treibt die Kesseltemperatur noch oben
-> häh?? Wie Bitte??
-> trotz 152 Grad C Kollektortemperatur und 54 Grad Wassertemperatur ist die Heizungsanlage nicht ohne Ölbefeuerung in der Lage, den Kessel zu erhitzen bzw. meine Innenräume auf 20 Grad Celsius zu erwärmen
-> mein Urteil: ungenügend, setzen !!
Erklärungen für dieses Verhalten helfen mir nicht.
Was ich von meiner Heizanlage erwarte ist, dass meine Räume mit Solarwärme beheizt werden sobald das Warmwasser die Zieltemperatur erreicht hat.
Bei 14 Grad Außentemperatur, 20 Grad gewünschter Raumtemperatur und 152 Grad Kollektortemperatur ist das technisch problemlos möglich.
Hallo GRELDO
hier ist elmi
Ich musste leider schmunzeln als ich dies las- aber ja, auch ich hatte das gleiche Problem, das eigendlich keines ist!
Ich brauch kein Schema von Deiner Heizung oder sonstix.
Ich habe gelesen, dass Deine Solaranlage 152 Gräder hat - tja mein Freund, das ist zuviel! - Für die Standarteinstellung.
Normalerweise geht die Anlage in Stagnation, das heisst sie schaltet automatisch ab, wenn ihr zu heiss ist. Das kann verflixxt schnell gehen, glaube mir. Nun habe ich ein paar Tipps für dich, damit Du diesen Missstand beheben kannst:
- Besorge Dir die Bedienungsanleitung für die Fachkraft und blättere Seite 71: Codierebene 2: Solar. Nicht weit erscheint etwas wie
09:130 Kollektor-Maximaltemperatur (zum Schutz der Anlagenkomponenten) 130 °C.
Ich habe diese Temperatur auf 153 Grad eingestellt, da ich meine Anlage auf 10 Bar getestet habe. Meine Anlage ist ähnlich wie Deine und die Unterstützung bei mir ist voll geil. Mit diversen Einstellungen in diesem Besagten "Serviceanleitung für die Fachkraft" habe ich fast mein Ölverbrauch halbiert.
UND: Es ist Deine Anlage, also nimm Dir Zeit, Schritt Für Schritt Deine Anlage zu optimieren! (Nach langem ausprobieren habe ich nun im April 2016 etwa 3500 kWh solare Unterstützung) Den Wert würde ich nicht trauen, aber immerhin!
Schönen Abend und viel Spass am Einstellen..
elmi