Seit Oktober 2015 bin ich Eigentümer einer neuen Viessmann Heizanlage mit solarer Heizungsunterstützung in einem 1-Familien Haus. Schon anfänglich hatte ich den Verdacht, dass es mit der Heizungsunterstützung nicht weit her ist. Deshalb habe ich im April 2016 einen Test gemacht mit einem für mich total ernüchternden und frustrierenden Ergebnis: die Heizungsunterstützung scheint es gar nicht zu geben oder nur dann, wenn man sie wirklich nicht mehr benötigt.
Konfiguration: Vitoladens 300-C, Vitotronic 200, Vitocell 340 M, Solar Divicon PS10, Solarmodul SM 1, Mischermodul.
Vitotronic Einstellungen bzw. Messwerte: Heizung ist im Abschaltbetrieb Außentemperatur 14 Grad Celsius Kesseltemperatur 19 Grad C Kollektortemperatur 152 Grad C Warmwasser Solar Temperatur 54 Grad eingestellte Innentemperatur 20 Grad Beide Heizkreise mit Neigung 1,4 und Niveau 0 Soll-Warmwasser 50 Grad C Solarpumpe läuft nicht Heizunterdr. WW = EIN
Analog Anzeige am Vitocell 340 (Divicon): Wasser "oben" 60 Grad, Wasser "unten" 50 Grand
Nach ablesen dieser Werte habe ich die Heizanlage von "Abschaltbetrieb" auf "Warmwasser und Heizen" gestellt.
Daraufhin läuft der Brenner an und treibt die Kesseltemperatur noch oben -> häh?? Wie Bitte?? -> trotz 152 Grad C Kollektortemperatur und 54 Grad Wassertemperatur ist die Heizungsanlage nicht ohne Ölbefeuerung in der Lage, den Kessel zu erhitzen bzw. meine Innenräume auf 20 Grad Celsius zu erwärmen -> mein Urteil: ungenügend, setzen !!
Erklärungen für dieses Verhalten helfen mir nicht. Was ich von meiner Heizanlage erwarte ist, dass meine Räume mit Solarwärme beheizt werden sobald das Warmwasser die Zieltemperatur erreicht hat. Bei 14 Grad Außentemperatur, 20 Grad gewünschter Raumtemperatur und 152 Grad Kollektortemperatur ist das technisch problemlos möglich.
... Mehr anzeigen