Ein Feedback dazu - ich habe es gestern einmal ausprobiert bei um die 15 °C AT. Mit den Hysteresen jeweils auf 4K kommt das hier in meinem Szenario auf einen Takt/h (20 min Laufzeit, 40 Minuten Pause) raus, die Modulation startet jetzt bei 11-11.5 °C AT (statt 8-9). Rechnerisch somit 24 Takte/Tag bei dieser AT. Im Vergleich zu vorher eine Verbesserung um mind. den Faktor 3. Das greift demnach ganz gut, teste ich aber weiter aus und vor allem die Heizkurve/Niveau bedarf jetzt einer Anpassung - ziemlich überheizt (über Nacht, unter Modulation). Energieverbrauch passt soweit. Tatsächlich muss bei 15 °C AT kaum mehr geheizt werden, sodass eigentlich 3-4 korrigierende Takte über den Tag bestimmt ausreichen würden. Mit der Sommersparschaltung hatte es seinerzeit eher schlecht als recht funktioniert. Mal schauen. Nachtrag - wenn die 2440 beim Anlauf der WP nicht mehr "überschiesst" wie die vorherige 2417 (leider auch hier dieser Effekt in Verbindung mit der Vitotrol), tendiere ich stark bei meiner Lösung mit der Vitotrol und deren Raumeinfluss zu bleiben und akzeptiere halt das eine °C RT rauf/runter in der Übergangszeit. Am 1. und 3. Mai wurde darüber nicht einmal geheizt, also 0 Takte ...