Hallo @Awot252 , ich habe mir das Verhalten nochmal im Detail angeschaut und dazu mit meinem HEMS die entsprechenden Daten aufgezeichnet. Während der Aufwärmphase des Warmwassers bleibt der Volumenstrom wie genannt bei ca. 610 l/h. Dies erscheint mir sinnvoll, da damit erreicht wird, dass die Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Wärmepumpe eine Spreizung von 5-6°K aufweisen. Die Rücklauftemperatur bleibt dabei knapp über der aktuellen WW-Temperatur. Diese Spreizung hält die WP bis das WW seinen Sollwert erreicht. Dabei wird die Heizkreis-Pumpe mit 30-31% ihrer Leistung angesteuert. Damit hoffe ich für den Winter noch einiges an Luft nach oben zu haben.