abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal Warmwassererzeugung nicht in angegebenem Zeitfenster

Hallo,

ich habe eine IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 Wärmepumpe. Das Zeitfenster für die WW-Erzeugung ist auf 15-18 Uhr und mit 55°C programmiert und dabei ist der ECO-Modus eingestellt. Ferner ist die elektrische Zusatzheizung von meinem Heizungsbauer deaktiviert worden.

Es kommt immer wieder vor, dass das Zeitfenster nicht berücksichtigt wird, und die WW-Erzeugung 1-2 Stunden später einsetzt. Sichtbar an (Vicare WW-Anzeige aktiv, WP-Anzeige passig) und dem Stromverbrauchslog des Wechselrichters, wie hier als Beispiel.

hemsTheo_0-1725199156200.png

Eine weitere Unregelmäßigkeit bei der WW-Erzeugung entsteht gelegentlich beim Hygieneprogramm.

Dies nutzt dann die elektr. Zusatzheizung, obwohl diese deaktiviert ist. Wie gesagt nicht immer, sondern in den letzten Monaten ca. 1 mal je Monat. Beispielhaft:

hemsTheo_1-1725199367052.png

Woraus man den hohen Strombedarf der Zusatzheizung sehen kann. "Normal" ist folgender Verlauf

hemsTheo_2-1725199367052.png

für die WW-Erwärmung mit Hygienefunktion (Achtung: Skala geht nur bis 2,1kW anstatt bis 7kW wie zuvor).

Fragen:

a) Wie kann man die WW-Erzeugung im eingestellten Zeitfenster erreichen?

b) Wie kann man unterbinden, dass die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird?
(wie gesagt, ECO-Modus ist schon aktiviert und elektrische Zusatzheizung deaktiviert)

 

Gruß Theo

8 ANTWORTEN 8

a) Wie warm war das Wasser zum Zeitpunkt als die Warmwasserbereitung verspätet gestartet ist? Bei 55 Grad und der typischen Hysterese von 5 Grad würde die Warmwasserbereitung erst starten wenn die Temperatur unter 50 Grad gesunken ist und damit unter Umständen verspätet.

b) Bei der Hygienefunktion wird die Zusatzheizung immer gestartet wenn die Wärmepumpe die dafür notwendige Temperatur nicht alleine erreichen kann. Man könnte natürlich die Zusatzheizung elektrisch abklemmen, erhält dann aber eine Fehlermeldung wenn die für die Hygienefunktion erforderliche Temperatur nicht erreicht werden kann. Alternativ auf die Hygienefunktion verzichten.

mlz

Danke für die schnelle Reaktion.

zu a) Die Hysterese (steht auf 5°) wird es nicht sein, das Wasser hat Temperaturen kleiner 45° (Soll 55°).

zu b) Habe zwar versucht die Hygienefunktion im Anschluss an das WW-Heizen zu legen, was durch den verzögerten Start etwas schwierig ist.

 

PS: Das Zeitfenster ist übrigens durch die Nutzung der PV-Anlage motiviert und im Normalfall kommen wir 2 Personen mit 55° aufgeheiztem Wasser über den Tag.

Theo

Wie hoch ist der Volumenstrom und wurde das Sieb in der Außeneinheit sowie Magnetit und Schlammabscheider gereinigt? 

Ich würde empfehlen das Verhalten genau zu beobachten. 

Beispiel: Um 18:00 hat das Warmwasser eine Temperatur von 55 Grad und sie verbrauchen bis zum nächsten Tag kein oder nur wenig Warmwasser, dann kann die Speichertemperatur am nächsten Tag noch über 50 Grad liegen. Damit würde die Warmwasserbereitung nicht um 15:00 starten. Diese startet dann erst wenn die Temperatur, z.B. durch Entnahme von Warmwasser weiter gesunken ist.

mlz

Die Hygienefunktion in den Zeitraum zu legen in dem häufig Warmwasser benötigt wird, ist nicht optimal. Zum einen kann es dann zu Verletzungen kommen. Bei Temperaturen über 60 Grad kommt es schon zu Schädigungen der Haut. Also Vorsicht wenn z.B. Kinder im Haushalt sein sollten. Auch benötigt die Wärmepumpe dann länger um die notwendige Temperatur zu erreichen.

Wenn sie keine Zirkulation des Warmwassers haben, können sie in der Regel auch auf die Hygienefunktion verzichten.

 

mlz

Anlage vor 5 Monaten aufgebaut und bei Inbetriebnahme wurde Sieb gespült. Der Volumenstrom beträgt bei der WW-Zubereitung 610 +/- 10 l/h.

Dann solltest Sieb, Magnetit und Schlammabscheider reinigen, mit nem 610er Volumenstrom kommst nicht über den Winter. Darin besteht vermutlich auch dein Problem mit der Warmwasserbereitung. 

Hallo @Awot252 ,

ich habe mir das Verhalten nochmal im Detail angeschaut und dazu mit meinem HEMS die entsprechenden Daten aufgezeichnet.

Während der Aufwärmphase des Warmwassers bleibt der Volumenstrom wie genannt bei ca. 610 l/h. Dies erscheint mir sinnvoll, da damit erreicht wird, dass die Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Wärmepumpe eine Spreizung von 5-6°K aufweisen. Die Rücklauftemperatur bleibt dabei knapp über der aktuellen WW-Temperatur.

Diese Spreizung hält die WP bis das WW seinen Sollwert erreicht.

Dabei wird die Heizkreis-Pumpe mit 30-31% ihrer Leistung angesteuert. Damit hoffe ich für den Winter noch einiges an Luft nach oben zu haben.

Top-Lösungsautoren