Moin zusammen, ich möchte mal meine Erfahrung mit dem Hybridsystem teilen. Die Hardware an sich läuft, die grundsätzliche Effizienz ist okay, jedoch gibt es drei Dinge, die seit der Inbetriebnahme im November 2023 nicht laufen. 1) Ich hatte gehofft, dass nach dem Software Update im April 2024 die ökonomische Regelung funktioniert. Selbst bei extremen Vorgaben (0,01€ für Gas und 1€ für Strom) springt die Gastherme im Parallelen Betrieb nicht an. Ich hab gelesen dass die Regelung im Auslieferungszustand 2023 nicht funktioniert hat - war aber davon ausgegangen, dass das Software-Update von Viessmann den Fehler behoben hat. 2) die Regelung der Gastherme beim Alternativbetrieb ist extrem komisch: die vitodens legt immer wieder Pausen im Betrieb ein, obwohl noch genug Luft wäre mit der Modulation runterzuregeln. Dadurch werden 20-40 Starts je Tag erzeugt. (Siehe Screenshot) 3) für jeden Abtauvorgang wird die Gastherme zur Unterstützung angefordert. Das hat dazu geführt, dass die Gastherme innerhalb eines Jahres ca. 1000 Starts nur fürs Abtauen gesammelt hat. Dann ist unsere Gastherme bereits nach einem Jahr kaputt gegangen und wir mussten nur mit der Wärmepumpe heizen, es wurde auf den monovalten Betrieb umgeschaltet... und die WP hat dann auch keine Probleme bei -5°C AT ohne externen Wärmeerzeuger abzutauen. Kann das irgendwo deaktiviert werden? @Flo_Schneider ? Wie läuft das System bei euch? Kennt ihr die Probleme? Kennt jemand Lösungen für die drei Punkte? Viele Grüße!