Hallo Markus6,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Beim Vitovent 300-F sieht das passive Kühlen wie folgt aus.
Passives Kühlen EIN (alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen): ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K ■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K ■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ zuzüglich 1 K
Passives Kühlen AUS (eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen): ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K ■ Zulufttemperatur ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K ■ Ablufttemperatur ≤ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“
Grundsätzlich muss bedacht werden, dass sich die kältere Außenluft in den Rohrleitungen zu den Zuluftventilen hin auch bereits erwärmt.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen