Hallo baitronic, danke für die gesendeten Bilder. Ich habe zwei davon oben bei deinem ersten Beitrag angehängt. Man kann anhand dieser Bilder schön sehen, warum deine Wärmepumpe auf Störung geht. Als erstes musst du wissen, dass deine Wärmepumpe eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C schafft. Wird diese erreicht, schaltet sie ab. Die Warmwassersolltemperatur von 50°C sollte über dein Gerät im Normalfall aber trotzdem erreicht werden. Hier sehen wir, dass bei einer Warmwassertemperatur von 47°C die 60°C Sekundärvorlauftemperatur schon erreicht ist und der Verdichter abschaltet. Zur Störung kommt es in diesem Fall noch nicht, sondern vermutlich erst wenn die Mindestpausenzeit deines Verdichters abgelaufen ist, er wieder in die Warmwasserbereitung geht und die Mindestlaufzeit des Verdichters dafür sorgt, dass er weiterlaufen sollte obwohl schon 60°C Sekundärvorlauf erreicht sind. In diesem Moment wird dann über den Sicherheitshochdruckschalter die Wärmepumpe geschützt und die Störung eingeleitet. Was mir auffällt ist die relativ hohe Temperaturdifferenz von 7K zwischen dem Sekundärrücklauf und der Warmwassertempertaur. Welcher Härtegrad des Trinkwassers ist denn bei dir vorhanden? Am Besten sollte dein Heizungsfachbetrieb den Speicher einmal überprüfen. Beste Grüße °fl