sobald der Kühlbetrieb aktiv ist, sollte der Kontakt 211.5 Spannung haben. Der Kühlbetrieb ist aktiv, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Mach am besten mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn du der Meinung bist, dass es laufen sollte, es aber nicht funktioniert. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.