Hallo, ein Nachbar und ich haben vor kurzen Anlagen in betrieb genommen. Die Komponenten sind gleich WP Vitocal 250-A, Speicher Vitocell 120-E. Wir verglichen dann wie die einzelnen Komponenten angeschlossen wurden. Es fiel auf dass der Heizkreis bei den beiden Anlagen unterschiedlich angeschlossen wurde. Denke im Video https://youtu.be/51hvKybWehg?si=PfgE6dyAc00ZRoTd wird das gut erklärt Anlage 1: Speicher und Heizkreis Parallel Anlage 2: Speicher und Heizkreis in Reihe Was wir jetzt über die Charts der ViCare App sehen können wenn ich mehrer Tage vergleiche, ist dass: Anlage 1 (Parallel) aus 1kWh Energie 2,5 kWh Thermische Leistung liefert Anlage 2 (Reihe) aus 1kWh Energie 4 kWh Thermische Leistung liefert Anlage 1 (Parallel) läuft dabei eher im on/off Modus Anlage 2 (Reihe) läuft dagegen permanent mit geringer Leistung und ein paar Spitzen Hat jemand Erfahrung, ob tatsächlich die Reihenschaltung von Speicher und Heizkreis derart effizienter ist? Habe die Charts und die Anschlußmodelle anghängt