Guten Tag! Kurz ein paar Eckdaten zu unserer Anlage: Vitocrossal 300 CU3A (19kW), kein Mischer, 1 Heizkreis mit Heizkörpern 200 Liter Warmwasserspeicher, Solltemperatur 55°C Bei der Warmwasserbereitung steigt die Kesseltemperatur auf 75°C, manchmal auch leicht darüber, und die Abgastemperatur erreicht maximal 73-74°C. Der ganze Prozess dauert ca. 18 Minuten. Es steht jederzeit mehr als ausreichend warmes Wasser für den Haushalt zur Verfügung. Wäre es effizienter die Kesseltemperatur über die Codieradresse 60 (maximale Differenz zwischen Kesselsolltemperatur und Solltemperatur Warmwasserspeicher) auf vielleicht 65° (also 10K Differenz, derzeit 20K) zu begrenzen? Zumindest im Sommer und den Übergangszeiten, in denen die Dauer der Warmwasserbereitung keine Rolle spielt. Die Speicherladepumpe läuft derzeit auf höchster Einstellung, eventuell könnte man die bei geringerer Temperaturdifferenz auch noch etwas herunter regeln. Oder ist der Effizienzgewinn so marginal, dass sich das nicht lohnt? Viele Grüße Paul