Hallo Patrick, dass die Anlage an den Eistagen den ganzen Tag durchläuft ist normal. Wenn die Counter für den Heizstab nicht mehr steigen, ist es in Ordnung, dann sollte der Heizstab bei WW auch nicht zuschalten. Daher kann du das mit der Hysterese erst mal lassen. Ein andere Grund könnte das Überströmventil sein ( da wo der Plastikbeutel hängt). Gehe bitte durch das Haus und notiere alle Anzeigen der FBH Hast du einen Auslegungsberechnung der FBH? Wenn ja poste diese und schreibe im Vergleich dazu was die Schwimmer als Istwerte anzeigen. Deine D09 muss auf etwa 1400l/h kommen. VG