Hallo, in einer Woche jährt sich dieser Thead. Die HK-Pumpe bleiben bei aktiviertem WW Vorrang leider nach wie vor an. Bei der Sommersparschaltung schaltet die 250-A aber die Pumpen aus. Diese Problem mit einer seit min 2 Jahrzehnten verwendeten Basisfunktion bei Heizungsanlagen kostet 250-Besitzer mit Kombispeicher Geld und Komfort. Viessmann hat vor 2 Wochen per E-Mail erklärt, dass das Problem bekannt, aber noch nicht gelöst sei, man jedoch mit Hochdruck daran arbeite. Jetzt zu Deinem Kommentar: Der Schieber fuhr bereits bei der SW v2323 zu und es wurde etwas besser. Warum die laufende Pumpe bei geschlossenen Schieber immer noch einen negativen Einfluss hat, kann ich nicht erklären, aber ... SW v. 2323: Nachweislich durch einen Smartmeter direkt vor der WP und durch Prüfung von Verdichter-Start- und Stop-Zeit im Log konnte ich bei mir feststellen, dass die WW Bereitung bei einer laufenden HK-Pumpe eine mindestens 20 % längere Laufzeit hat als ohne. Die durch den SmartMeter visualisierte WW-Bereitungs Stromkurve ist von der Form gleich, nur eben breiter. Ich habe bei diesen Tests auf eine gleichen Ausgangszustand geachtet: Nahezu gleiche Temperatur der zur WW-Wasser angrenzenden Heizungs-Wasser Schicht im Kombispeicher. Unveränderte WW Solltemperatur und der Hysterese.