Hallo Allina, da die Wärmepumpe nicht nur für die Bereitstellung des Warmwassers zuständig ist, sondern auch für die Heizung, ist es m.E. Normal, wenn die WP bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen oft oder sogar ständig läuft (meine leistungsgeregelte WP läuft im Augenblick auch ständig). Wenn du das Wasser ca. sechs Minuten lang laufen lassen musst, bis überhaupt warmes Wasser kommt, solltest du mal überprüfen (lassen), ob die Vitotrans unmittelbar nach Beginn des Zapfens unverzüglich zu arbeiten beginnt. Eine Warmwasserleitung in einem Haus ist kaum so lang, dass bei voll geöffnetem Wasserhahn sechs Minuten bis zum Austritt warmen Wassers vergehen. Bei der niedrigen Wassertemperatur von nur ca. 34 C überprüfe mal die Einstellungen an der WP und auch der Vitotrans. Die im Pufferspeicher eingestellte Temperatur sollte m.E. mindestens 10 K über der gewünschten Temperatur an der Zapfstelle liegen, d.h. sie sollte nicht wesentlich unter 50 C eingestellt sein.