Hallo @Flo_Schneider, gibt's neue Infos zum Firmware-Update? Seit 12.11.2022 hatte ich das Problem nicht wieder beobachtet (ich steh' ja aber auch nicht immer neben meiner WP), aber nun war es am 23.03.2024 wieder soweit. Das Problem ist noch da ... Bei AT = 14 °C und nachdem die SmartGrid-Anfo wieder weg geschaltet und daraufhin die WP ausgeschaltet hat, läuft die Sekundärpumpe an meiner 200-S auf 100 % unaufhörlich weiter. VLsek = 55°C, RLsek = 55°C Anlagenübersicht Spalte 18 (Kühlung) zeigt in Zeile G das blinkende durchgekreuzte Speichersymbol (das bedeutet wohl "Bypass Heizwasser Pufferspeicher"). HK2 Pumpe aus HK3 Pumpe ein, Soll= 21°, Ist=21° Keine WW-Anforderung Heizpuffer-Soll= 21°C, Ist= 55°C SmartGrid gesetzt und kurze Zeit später wieder weg genommen, hat nichts geholfen. Irgendwann habe ich dann die Nerven verloren und die WP aus- und wieder ein geschaltet. Dann war der Spuk vorbei. @Flo_Schneider, wie Du weißt, kommt am 16.04.2024 der Viessmann-Service zu mir wegen diverser Probleme. Es wäre Klasse, wenn wir hier eine Erklärung für das Durchlaufen der Sekundärpumpe finden würden und dieses Problem durch ein Software-Update abgestellt werden könnte. Wie können wir dem Service hier diese Anforderung noch ergänzen? Über den Heizungsbauer klappt nicht. Fa. AndreHett stellt sich tot und ist seit fast einem halben Jahr überhaupt nicht mehr erreichbar.