Hallo,
Bei uns wurde letztes Jahr eine neue Luftwärmepumpe mit Active Cooling eingebaut.
Typ AWB-M-E-AC 201.D08
Da es nun immer wärmer wird, überlege ich demnächst die Kühlfunktion zu aktivieren.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/natural-active-cooling.html
Hier steht: Die den Räumen entzogene Wärme kann entweder zurück zur Wärmequelle geführt oder zur Trinkwassererwärmung genutzt werden
Wie kann ich das parametrieren?
Gibt es eine Möglichkeit mit der entzogenen Wärme immer den Brauchwasserspeicher aufzuheizen bis eine Grenztemperatur (z.B. 70 Grad) erreicht ist.
Oder um Energieeffizienter zu sein, nur zu Kühlen wenn eine Aufheizung des Brauchwasserspeichers benötigt wird.
Gruß
Philipp
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Philipp,
das geht nur bei einer AC-Box. In dem Fall läuft die Solewärmepumpe ganz normal und dass dadurch abgekühlte Solemedium kühlt gleichzeitig den Heiz-/Kühlkreis über den in der AC-Box enthaltenen Wärmetauscher.
Bei einer Luftwärmepumpe ist das nicht möglich, da der Kältekreis intern umgekehrt wird. So ist der Verflüssiger der Verdampfer. Er kann aber nicht gleichzeitig der Verflüssiger bleiben und Warmwasser erwärmen. Das ist technisch nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Hallo Philipp,
das geht nur bei einer AC-Box. In dem Fall läuft die Solewärmepumpe ganz normal und dass dadurch abgekühlte Solemedium kühlt gleichzeitig den Heiz-/Kühlkreis über den in der AC-Box enthaltenen Wärmetauscher.
Bei einer Luftwärmepumpe ist das nicht möglich, da der Kältekreis intern umgekehrt wird. So ist der Verflüssiger der Verdampfer. Er kann aber nicht gleichzeitig der Verflüssiger bleiben und Warmwasser erwärmen. Das ist technisch nicht möglich.
Viele Grüße
Flo