Danke für die schnelle Antwort. Mein "alter" Kessel ist momentan zu schade, ihn wegzuwerfen (Veritherm 25kW). Der hat einen Eingang, um im Kaskadenbetrieb zu arbeiten. Wenn daran ein potentialfreier Schließer schließt, startet der Brenner, wenn die interne Kesselsteuerung es erlaubt. Ich möchte, dass die Vitotronic den Brenner anfordert, wenn meine beiden Heizkreise (Fußboden und Radiatoren, 2xDivicon) oder der Speicher (340M) Wärmebedarf anmelden. Also analog zu einer Busverbindung mit einem Viessmann-Kessel (kaufe ich etwas später). Momentan startet der Brenner einfach dadurch, dass sein Vorlauftemperaturfühler anspricht, wenn die HK-Mischer "aufgehen" und kühleres Wasser kommt (Master-Slave sozusagen) Der Kessel hat auch einen potentialfreien Eingang, über den die Vorlauftemperatur (einstellbar) für die Speicherladung angehoben wird. Das dazu nötige Signal erzeuge ich durch ein Relais, dass bei Aktivierung der Ladepumpe einen Schließer schließt.