Die Thermostate der FBH arbeiten mit Stellmotoren, diese weissen Dinger da an der Verteilung sind Stellmotorantriebe. Mit Pumpe auf 5 oder 6 ist die Wilo gemeint Wenn man die höher stellt, fliesst halt mehr Volumenstrom durch die Fussbodenheizung. Der gleiche 'Kampf', den wir auch mit dem Primärkreis kämpfen... @Franky hat schon recht mit seiner Bemerkung "Dein Volumenstrom ist lächerlich gering. So wird das nichts.": Volumenstrom * Differenz VL-RL * Wärmekapazität_Wasser = transportierte Leistung Mit den aktuellen 280l/h im Primärkreis bekommen wir bei 5K (VL 30°C - RL 25°C) 1,62kW transportiert. Um die 2kW minimale Leistung transportiert zu bekommen (kontinuierlicher Betrieb bei minimaler Modulation), brauchen wir ~6,5K, z.B. VL 31,.5°C - RL 25°C. Der Rücklauf hat theoretisch mindestens die Raumtemperatur, praktisch etwas mehr, weil der thermische Widerstand auch bei einer großflächigen FBH nie zu null wird. Je weiter der Mischer der FBH auf macht, um so mehr Chancen haben wir auf höheren Durchfluss im Primärkreis. Je weiter der Mischer aber aufmacht, um so wärmer werden natürlich die Fussbodenheizungen, und die 31,5°C VL sind wohlmöglich schon wieder zu viel. Das Ganze ist also "sehr auf Kante" gestrickt! Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Rohre so dünn sind, dass die Primärkreis-Pumpe da nicht mehr als 300l/h durch bekommt. Ich habe bei 53% Pumpenleistung 660l/h (auch 300er Vitodens), und ich hab auch keine armdicken Rohre... Was ist das da? Ist das möglicherweise irgendeine Absperrvorrichtung, die nicht richtig geöffnet ist? Sind die Kugelhähne an der Therme (so da welche sind) richtig geöffnet? Wo ist der Engpass??