Hallo, habe mit den Anhydritestrich angeschaut: http://www.bphdb.com/material/show/1741 wenn ich richtige gerechnet habe, hat der eine Wärmekapazität von 2860 KJ/Km³. Wasser hat 4200KJ/Km³ bei deinen 167m² * 0,045m hast du 7,5m³ Anhydritestrich im Haus. Die Wärmekapazität vom Anhydritestrich ist Faktor 0,66 zu Wasser. d.h du hast da schon einen Puffer von 7,5*0,66 = 4,95 m³ Wassser-Äquivalent im Haus. Sofern alle Heizkreise offen sind und die ganze Fläche genutzt wird. Daher weiß ich nicht ob die 200l mehr an Puffer viel bringen werden. Die BWT 221.B06 benötigt 860 l/h Mindesvolumenstrom. wenn du die aktuellen Einstellungen der 14 Topmeter ( 0-4l )addierst, kommt du da auf diesen Wert? Bei einem Reihenpuffer gibt es immer ein Überströmventil. ist das so eingestellt dass wenn du alle ERR offen hast und der Mindesvolumenstrom gewährleistet ist dort nichts durchfließt. Sonst schaltet die WP immer nach 3 Minuten ab wenn die 30l des Puffer durch sind. VG