@Flo_Schneider Ich habe das mit dem 0..10V Modul versucht, auch mit der EA1 Erweiterung. Der Kessel wird dann gar nicht eingeschaltet. Der HB hatte mir ein Schaltbild von Viessmann geschickt, funktionieren nicht. Nur über die Klemme 150, externe Brenneranforderung auf die EH MB 1 verkabelt, läuft der Brenner an und packt 8 Grad auf die Rücklauftemperatur. Vorlauftemperatursensor habe wieder montiert. Aber dann ignoriert er die maximale Kesseltemperatur in den Einstellungen. Codierungen. Anlage Shema hier 00:5 Anderes verweigert er. Mit 06:65 sollte die maximale Kessel Temperatur einstellbar sein. Kann man einstellen, wird aber ignoriert. Steuerung ist eine Vitotronic 200 KW2 Gruß Frank