Also bei richtig Heizbedarf, also im Winter stelle ich meinen Volumenstrom sehr hoch. Bei mir sind das knapp 2000l/h. 18 Heizkörper, dicke Rohre und 400 Liter Puffer. In der Übergangszeit drossel ich auf knapp 1700l/h um das Takten zu reduzieren. Meine Beobachtung ist bei zu wenig Volumenstrom wird die Wärme nicht schnell genug abgeführt um den Heizkreis zu erwärmen. Dann fährt der Verdichter die Leistung hoch um dies so schnell wie möglich zu realisieren. Das kostet dann unnötig Energie. Du kannst die Durchflussmenge ermitteln, entweder über die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs oder eben grob überschlagen anhand der Heizkörper und Rohrlänge mit Puffer. Ich habe eine Wilo Para mit Auto Adapt Funktion und kann die Durchflussmenge am Display ablesen. Die sitzt ja hinter dem Puffer und so habe ich mir die Werte ermittelt, plus Berechnung und Dokumentation. Ich würde schauen dass die Spreizung im modulierenden Betrieb bei 2K liegt, unter 1,3 geht die Pumpe irgendwann aus. Wenn sie aufheizt sollte es nicht über 5K gehen. Ich habe meinen Standard Wert 1101 bei 86, minimal bei 80 und Max bei 95% gesetzt. Du kannst damit etwas rum probieren. Ich finde aber deine Vorlauftemperatur als viel zu hoch gesetzt. Meine maximale liegt bei 45 Grad. Ich heize die Bude mit einer 0,3/9 Heizkurve. Steht deine noch auf Standard? Normal sollte die WP bei Minus Geraden eigentlich durchlaufen.