Hallo Community, wegen der zur Zeit doch sehr warmen Außentemperaturen habe ich letztens zum ersten Mal die Kühlfunktion meiner Vitocal 252-A Wärmepumpe aktiviert. Meine Anlage ist mit Vicare Smart Climate Klimasensoren in jedem Raum ausgestattet. Geregelt werden die Raumtemperaturen mittels ViCare Fußboden-Thermostatventilen und Thermostatverteiler. Ich besitze eine Fußbodenheizung und deshalb ist die Anlage auch ohne Pufferspeicher ausgeführt. Gemäß der Dokumentation "Viessmann One Base, Systemkonfiguration und Diagnose für Wärmepumpen mit Viessmann One Base" gibt der Parameter "2405.0" den wirksamen festen werkseitig vorgegebener Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kühlbetrieb vor. Dieser zeigt konstant den Wert 12°C an und lässt sich nicht verstellen. Er soll dabei anfänglich seinen Wert aus dem Parameter "2405.1" beziehen, der bei mir jedoch nicht angezeigt wird. Ich vermute, dass dieser Wert dafür verantwortlich ist, dass die Wärmepumpe konstant eine Vorlauftemperatur von 17°C bereitstellt. Ob das daran liegt, dass die Wärmepumpe dabei bei den augenblicklich sehr hohen Außentemperaturen an ihre Leistungs-Grenzen stößt, oder ob dies evtl. an der Einstellung für die Mindestbegrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwertes für den Kühlbetrieb (Parameter "2409.0") liegt, kann ich nicht beurteilen, da dieser Parameter ebenfalls nicht angezeigt wird. Meine Frage lautet nun: Welche Einstellmöglichkeiten habe ich, den für die Kühlregelung wirksamen Vorlauftemperatur-Sollwert zu erhöhen, um zu vermeiden, in eine Taupunktunterschreitung zu laufen und somit das Auslösen des Feuchte-Anbau-Schalters zu verhinden? Oder kann man das Problem mittels einer Softwareaktualisierung lösen? Meine aktuelle Softwareversion lautet: 20.516.2532.307 Hat jemand eine Idee?
... Mehr anzeigen