Meine Erfahrung dazu: Je nach Anlage und Schema kann man mit kleinerem Volumenstrom das Takten reduzieren. In der Übergangszeit. Die Anlage versucht so schnell wie möglich die Spreizung zu reduzieren, ist der Volumenstrom zu niedrig fährt der Verdichter hoch, das kostet Energie. Daher in der richtigen Heizperiode lieber etwas zu hoch. Grundsätzlich fahren WP mit hohen Volumen Strom am besten, die produzierte Wärme muss so schnell als möglich aus dem Tauscher raus. Ich fahre aktuell mit 85% Standard, Max auf 90, min auf 75. Knapp 2000l/h In der Übergangszeit gehe ich auf 75% Standard. 1750l/h Beim Abtauen geht die Anlage bis 2200l/h hoch, das bekomme ich nicht beeinflusst. WW hab ich auf 60% gelassen weil hier die Spindel bedient wird im Tank, da darf es etwas weniger sein. Hier liegt die Spreizung eigentlich durchgängig bei 4K. Dieser Hydro Control arbeitet wohl am besten ohne Puffer, also die automatische Anpassung. Bei mir liegt die Spreizung zwischen 1,2K und 4K, je nach Anforderung im Haus. Je niedriger die Spreizung desto weniger Verdichter Leistung wird benötigt. Irgendwann schaltet sie dann ab und das Takten beginnt. Deswegen ist die Auswahl der richtigen WP so wichtig. Lieber etwas kleiner wie zu groß, am besten genau berechnet. Hab ich jetzt vielleicht etwas umständlich ausgeführt aber müsste klar sein worauf ich aus bin.