Dann probiere doch die 0,2 Kurve, ist bei einem Neubau eh die erste Wahl. Soweit runter gehen bis es zu kühl wird, dann das Niveau wieder eine Stufe hoch. Du musst schauen dass genug Durchfluss gegeben ist, den Estrich also als Puffer nutzen. Bin kein Experte bei FBHZ aber sobald die Stellantriebe zu drehen wird die Wärme der WP nicht mehr abgenommen und sie schaltet ab. Ich würde alle großen Räume erstmal komplett aufdrehen und danach die Heizkurve ausrichten. Wenn Du einmal alle Räume komplett öffnest kannst Du über den Volumenstrom erkennen wie hoch die Gesamtwasser Menge ist die dein System durchspült. Danach kann dann auch die Pumpleistung der Primärkreispumpe angepasst werden. Beim Status zum IST und Soll Zustand der Primärkreispumpe sollte keine große Differenz zu sehen sein, andernfalls könnte der Filter in der ODU verdreckt sein. Wichtig ist auch dass die Anlage gut entlüftet wurde. Nützlich wären Details zur Heizlast Berechnung und wie hoch die Leistung deiner WP ist. Wenn sie zu groß ausgelegt wurde wird es noch mal schwieriger, dann müssen alle Ventile komplett offen gefahren werden wie ich meine. Die Leistung ist an der Außeneinheit notiert. Zudem Screenshots vom Status der Anlage wenn sie moduliert, also Vor und Rücklauf, Volumenstrom und so weiter. Es kann mehrere Winter dauern bis man die perfekte Einstellung der Anlage gefunden hat. Je besser man die Bedienungsanleitung gelesen und sich in die Materie rein gedacht hat desto effizienter wird alles werden. Ich bin in der dritten Heiz Saison und lerne immer noch dazu. Jetzt bin ich bei den Smarten Thermostaten angelangt. https://www.hydraulischer-abgleich.de/systembetrachtung/heizkurve-vorlauftemperatur/ https://www.energie-lexikon.info/vorlauftemperatur.html