Hallo io2345,
beim Betriebsprogramm "Normal" des Pufferspeichers ist es nicht so, dass die Ausschalthysterese auf den Puffersollwert gerechnet wird.
Liegt der Sollwert des Pufferspeichers bei 27°C, wird die Beladung des Pufferspeichers beendet, wenn die Puffersolltemperatur erreicht ist und die Rücklauftemperatur über die Puffersolltemperatur plus Ausschalthysterese Puffer steigt.
Hast du beim Parameter 7209 80 (8K) oder 8 (0,8K) eingestellt?
Bei einem Wert von 8K würde dies bedeuten, dass die Beladung beendet wird, wenn die Rücklauftemperatur mindestens 35°C beträgt.
Gerne kannst du auch hierzu einmal alle Temperaturwerte bei der Abschaltung und kurz vorher in deinem Beitrag posten.
Viele Grüße °fl