Das ist nicht der Verflüssiger, der ist in der Inneneinheit. Hier sieht es so aus, dass die Vereisung vom Expansionsventil ausgeht. Mögliche Ursachen dafür sind, dass entweder das Expansionsventil nicht mehr richtig angesteuert wird, die Spule oder das Expansionsventil selber einen Defekt haben oder zu wenig Kältemittel im System ist. Ein Absaugen wäre in jedem Fall eine logische Prüfung, wenn der Techniker vorher über seine Kältekreisarmaturen feststellt, dass ein Mangel an Kältemittel wahrscheinlich ist. Sollte dem so sein, ist nicht automatisch der Verdichter defekt. Dann muss geprüft werden, wo eine Undichtigkeit vorliegt. Diese kann ermittelt werden, indem die Anlage mit Stickstoff abgedrückt wird und die Undichtigkeit mithilfe von Lecksuchspray gesucht wird. Das meinte ich damit, dass der Kältekreis einmal generell durch einen Kältetechniker geprüft werden sollte.
Viele Grüße Flo