Hallo TobiasMichel,
die Fehlermeldungen, die bei dir anliegen bedeuten Folgendes:
A8: Regelhochdruckstörung für den Kältekreis 1
A13: Regelhochdruckstörung für den Kältekreis 2
A12: Niederdruckstörung für den Kältekreis 2
Da bei dir Regelhochdruckstörungen für beide Kältekreise angezeigt werden, würde ich auch erstmal nach einer Ursache außerhalb des Gerätes suchen. Wobei Luft im System dazu gehören kann aber bei dem Alter der Anlage als unwahrscheinlich gilt. Eventuell liegt es an der Sekundärpumpe, wenn diese nicht mehr die nötige Leistung hat und der Volumenstrom dadurch nicht mehr ausreichend ist, kann es zu den beiden Fehlermeldungen kommen. Ebenfalls kann es an einem zu niedrigen Anlagendruck liegen.
Die Meldung A12 kann als Ursache, neben Kältemittelmangel, einem defekten Niederdruckwächter oder Expansionsventil auch die Primärpumpe (Solekreispumpe) sowie den Soledruck als Ursache haben.
Um es jeweils einzugrenzen und um zu sehen ob es an den jeweiligen Pumpen liegt, kannst du dir während des laufenden Betriebes die Temperaturspreizungen zwischen Vorlauf und Rücklauf unter Informationen ansehen. Auf der Sekundärseite (Heizungsseite) sollten die Spreizung zwischen 5-10K liegen und auf der Primärseite (Soleseite) zwischen 2-4K.
Solltest du nicht weiter kommen, würde ich dir empfehlen, dich an einen Heizungsfachbetrieb zu wenden.
Beste Grüße °fl