Die Anlage dreht deswegen so hoch und läuft ständig weil sie nie die gewünschte Spreizung erreicht. Um den Volumenstrom einzustellen gehe wie folgt vor: 1. Parameter 7341 (Minimale Leistung der Sekundärpumpe): Dieser Wert legt die minimale Drehzahl der Pumpe fest. Ein niedrigerer Wert reduziert den Volumenstrom. 2. Parameter 7342 (Maximale Leistung der Sekundärpumpe): Dieser Wert bestimmt die maximale Drehzahl der Pumpe. Ein niedrigerer Wert begrenzt den maximalen Volumenstrom. 3. Parameter 7347 (Temperaturspreizung): Hier kannst du die gewünschte Spreizung einstellen. Für eine Spreizung von 5 K setzen Sie diesen Parameter auf 50 (entspricht 5,0 K). Vorgehensweise: Einstellen der Temperaturspreizung: Setze Parameter 7347 auf den gewünschten Wert, z. B. 50 für 5 K. Anpassen der Pumpenleistung: Reduziere die Werte für Parameter 7341 und 7342 schrittweise, um die Pumpe zu drosseln und die gewünschte Spreizung zu erreichen. Beobachte dabei die tatsächliche Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf. LG Daniel