Nach ein paar Nachrichten privat, hier mein Lösungsansatz mit Ergänzung. Um zu testen ob die Geräuschentwicklung durch die Pumpe in bestimmten Drehzahlbereichen verstärkt wird, sollte die Drehzahl min und max auf gleichen Wert gestellt werden, möglichst niedrig. Frohe Weihnachten Bei einer Vitodens 200-W ist es mir schon vorgekommen das das Bypassventil (Position 0023) bei überwiegend geschlossenen Ventilen Geräusche verursacht wenn es defekt ist. Das Geräusch konnte durch schließen der Thermostatventile reproduziert werden. Gehen Sie bitte ins Menü (drei Striche oben links) anschließend auf die Kachel Service --> Passwort : viservice -> es öffnet sich das Service-Menü -> Systemkonfiguration wählen und unter Heizkessel 1432.1 und 1432.2 (300er Serie) die Parameter auf 0 stellen,falls nicht auf 0 steht, anschließend zurück und auf Heizkreis 1(Sie haben nur einen Heizkreis ?) Parameter 1102.0 Min Drehzal / 1102.1 Maximale Drehzal, die 1102.1 ggf mal auf den gleichen Wert stellen wie 1102.0 (45?) Einstellgrenzen Geräteabhängig. Bitte notieren Sie sich alle Änderungen um später ggf wieder auf Ausgangswert zu kommen. Hoffe es hilft.