Guten Morgen, ich habe den Temperatursensor bestellt. Vielen Dank an dieser Stelle schonmal für den netten Support von euch 🙂 Es hat etwas gedauert bis der Heizungsbauer den Speicher aufbauen konnte und gestern habe ich probiert den Temperatursensor und die Zirkulationspumpe anzuschließen. Ich habe den Temperatursensor an den Steckplazu Nr. 5 laut Plan angeschlossen und die Zirkulationspumpe auf den Steckplatz 28. Der Kessel zeigt die aktuelle WW-Temperatur an (18°C) und heizt auch den Vorlauf auf 80/90 Grad hoch. Soweit alles gut, die Zirkiulationspumpe wird allerdings leider nur für 1-2sec angesprochen und dann wieder nicht. Heißt die Pumpe bekommt nur für einen kurzen Augenblick die 230V zugeschaltet, was natürlich nichts bringt. Man hört, dass das Relais von der Platine A5 einmal kurz schaltet und wieder abschaltet. Wenn ich den Temperatursensor abziehe, dann schaltet das Relais die Zirkulationspumpe komplett ein und es läuft wie es soll (nur ohne Temperaturfühler) Der Kessel heizt hier dann nur nicht weiter auf und geht auf Störung "WW-Temperatursensor". Klar. Ich habe auch versucht die Zeiten für das WW anzupassen und auch für die Zirkulationspumpe. Leider ohne Erfolg. Habe ich etwas nicht beachtet? Muss ich noch etwas einstellen? LG und vorrab schonmal schöne Weihnachtstage mit der Familie 🙂 Martin33