Guten Abend zuerst eine Frage. Warum ist die Temperatur auf 70C° begrenzt ? Ist kein Beimischventil als Verbrühschutz montiert ? Ich kann mir leider kein Schema anzeigen, vielleicht stellen sie nochmal ein Foto der Anlage / Schema hier rein. Bei diesen Anlagenkonfigurationen dient der Puffer als Weiche,es muss also einen Weichenfühler an ihrem Speicher geben, dieser, sofern alles richtig codiert ist, meldet der Therme die Temperatur im Speicher (nicht die Speichertemperatur oben, für Brauchwasser ist entscheidend sondern der Weichenfühler (sitzt tiefer)) Wenn jetzt die von der Therme benötigte Wärme (Solltemperatur) im Pufferspeicher erreicht ist heizt die Therme nicht nach, fällt die Temperatur unter Soll geht die Therme in Betrieb und heizt nach. Möglicherweise sitzt der Weichenfühler zu tief und meldet daher zu kalte Temperaturen. Die Codierung des Schemas sollten ebenfalls noch einmal geprüft werden, besonders die Punkte wie sich die interne Pumpe verhalten soll. Was sie zumindest über die App erkennen müssten ist das die Therme keinen Betrieb/Verbrauch für die Warmwasserbereitung hat ?! Gruß