Hallo Ray, eine Wärmepumpe betreibt man bestenfalls 24/7 mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur. Aktuell werden hier die Heizkörper bei 2 Grad Außentemperatur mit 33,4 Grad gefahren und die Fußbudenheizung in einem weiteren Heizkreis mit 28,2 Grad gefahren. raumtemperatur 21,4 Grad, fast schon zu warm, kann ich noch ein Grad niedriger fahren mit den Vorlauftemperaturen. Vorher waren hier DIN Radiatoren installiert und nun TYP 33. Wie Du siehst, geht es auch im Altbau mit niedrigen Vorlauftemperaturen. 252.A10 2C - kein Puffer Baujahr 1980, kein WDVS, Heizkörper und Fußbodenheizung, 210m² beheizte Fläche Welche Wärmepumpe hast genau, 10 kW oder 13 kW? Kannst noch bitte ein paar Facts zum Haus, energetischen Zustand, beheizte Fläche usw mitteilen? Sicher kann man 55 Grad Vorlauf auf den Heizkörpern fahren, aber weder ist das effizient noch günstig. Die Kosten sind ganz bestimmt höher im Vergleich zu Gas. Noch dazu ist der 600l Kombi zusammen mit der FriWa auch sehr speziell und es gibt einige User die damit Probleme haben. Die zwei Heizkreise zusammen zu legen, um mit 55 Grad Vorlauf zu fahren, wie soll dies effizient und technisch möglich sein? Was hast denn zuvor an Gas verbraucht, hat der Heizungsbauer eine Heizlastberechnung gemacht? Hoffe Du hast die Rechnung noch nicht gezahlt.