Um reelle Werte zu erhalten kannst du nur auf echt gemessene zurückgreifen und nicht auf die von Viessmann berechneten. Also tatsächlicher Strombezug im Verhältnis zur thermischen Leistung. Dann kommt's auch noch drauf an welche Voreinstellungen du bzgl. des integrierten Durchlauferhitzer hast, ist dieser für WW und Heizen freigegeben (und wenn ja - ist das notwendig?), wann und wie oft wird WW bereitet, auf ECO oder Komfort Beim Heizen ist die Vorlauftemperatur entscheidend, welche Heizkurve ist eingestellt, über Heizwasserspeicher oder ohne. Wenn mit Speicher, auf welcher Leistungsstufe steht die externe Heizkreispumpe. Sind am Dachboden die Heizkörperventile entsprechend offen (auch der Rücklauf) Welchen Wasserdruck meinst du überhaupt? WW oder kommt im Heizkörper zu wenig an. Stimmt der Volumenstrom, wie hoch ist dieser bei WW und Heizen. Sind seit Inbetriebnahme der Fingerhutfilter der Außeneinheit und die im Keller verbauten schon gereinigt bzw rückgespült worden. Es sind mehr Angaben zu deiner verbauten Installation notwendig um ggf Optimierungen vorzuschlagen. Was hat dein HB mit dem zweiten Stromzähler zu tun, den muß doch idR dein Netzbetreiber installieren (lassen). Gruß Karl