Hallo zusammen Rudi hat ja schon alles Wesentliche mitgeteilt. Aus eigener Erfahrung kleine Ergänzung. Die Empfehlungen zum Einstellen der Heizkurve sind meiner Meinung in Verbindung mit WP nicht wirklich praxistauglich. Meine DHH, BJ 1960, alte Heizkörper, mäßig gedämmt würde lt Empfehlung Neigung um die 1,0-1,2 benötigen. Dies führte regelmäßig zu vielen Takten und entweder zu warm oder zu kalt. Hab letzten Winter viel probiert und bin letztendlich seit Dez. bei Heizkurve 0,4 / 10 gelandet. Im Raum mit höchster Temperatur (Wohnzimmer 21/22 °) sind die Thermostate dauerhaft offen. In den anderen Räumen entsprechend nach Wunsch reduziert. Zugedreht wird nur zum Lüften. Bei den aktuellen Temperaturen 5-8 Takte/Tag inkl. WW. Allerdings mit Speicher. Ab 3° läuft sie nahezu durch. Je flacher die Heizkurve desto günstiger das Verhalten der WP nach meinen Erfahrungen. Wenn's an einzelnen Tagen wirklich nicht passt wird nur noch über ViCare die RT um 1° nach oben oder unten korrigiert. Die Hauptarbeit muss die passende Heizkurve ausgleichen. Gutes Gelingen Gruß Karl