Hallo Gwyn! Grundsätzlich mal Sorry an alle, habe nicht daran gedacht die Grunddaten anzugeben! Wir haben eine Vitocal 222S- AWBT-E 221.C16 für 165m² Fußbodenheizungsfläche. Es sind KEINE Einzelraumregler verbaut, sondern der Durchfluss ist direkt pro Heizkreis eingestellt. Heizkurve Neigung 0.2 und Niveau -3.0 bei gewünschter Raumtemperatur von 22 Grad. Es stehen keine Fehler oder Hinweise an. Kein Heizkreis ist länger als 100m. Pufferspeicher ist nur der kleine 40l Tank direkt ab der Inneneinheit verbaut. Überströmventil ist laut Schema direkt bei der Heizung unten verbaut und keines bei den Heizkreisverteilern. Das ÜV habe ich gestern kontrolliert und mittels "Kochlöffel Hörprobe" so weit geschlossen, dass es gerade zum rauschen aufhört. Ich hatte den Parameter 7342 bereits einmal auf 90% reduziert, aber dann taktet die Heizpumpe stetig. Ich weiß das meine Heizung leider überdimensioniert ist... Mit den derzeitigen Einstellung bin ich ganz zufrieden. Täglich etwa um die 11 Betriebsstunden mit 4 Taktungen. Senke ich aber die Leistung, dann steigen die Taktungen. Grundsätzlich stört mich nur das rauschen und dies kommt eben nur vor wenn die AT unter 0 sinkt. Dann fährt die WP gefühlt stetig mit der 100% Leistung. Ansonsten regelt sie anscheinend runter. Gruß