Hallo Michl,
der Abtauvorgang bei deiner Vitocal 200-S funktioniert folgendermaßen:
Der Abtauvorgang beginnt, falls die Differenz zwischen der Lufteintrittstemperatur (OAT) und der Kältemitteleintrittstemperatur (OCT) größer ist als 8K. Zusätzlich muss die Sperrzeit für ein erneutes Abtauen überschritten sein. Diese hängt von der Temperatur und Feuchte der Außenluft sowie von der Verdichterfrequenz im Betrieb ab. Die min. Sperrzeit beträgt 30 Minuten.
Bei der Abtauung schaltet das im Kältekreis verbaute 4-Wegeumschaltventil um. Dabei wird der Verdampfer zum Verflüssiger und der Verflüssiger zum Verdampfer. Während dieses Betriebs läuft an der Außeneinheit nur der Verdichter. Ist der Abtauprozess beendet, geht der Ventilator in Betrieb, um die entstandene Feuchtigkeit vom Wärmetauscher in der Außeneinheit zu pusten.
Einen Schaden im Kältekreis, durch die Abtauung, brauchst du nicht zu befürchten.
Beste Grüße °fl