Hallo Michl,
ich denke, du solltest hier gucken, dass die Kennlinie weiter angepasst wird. Denn die Ventile der Heizkreise scheinen schon zuzumachen, wodurch die erzeugte Wärme nicht mehr abgenommen wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Michl,
beschäftige dich mit der deiner FBH.
Wie lange sind die Heizkreise, wie viel Liter/min gehen pro Heizkreis durch....
Wie lange braucht die "Temperaturfront" für einen Durchlauf im Schnitt.
User no_pro1884 hat hier eine Tabelle eingestellt
in seinem Fall ist die Durchlaufzeit im Schnitt so 8-9 Minuten.
Wenn dein Takt nur 4 Minuten dauert, ist vermutlich ein Reihenpuffer und Überströmventil im Spiel.
Und es ist so wie Florian schreibt.
(Fast) alle Stellantriebe geschlossen, fast alles geht durch das Überströmventil und die Maschine taktet wenn der 46l Puffer einmal durch ist.
VG Michael