Hallo, da es zwei Kollektrfelder gibt, geht das mit den Solarmodulen tatsächlich nicht. Die Anlage ist also korrekt geplant, für diese Fälle gibt es ja die Lösung mit dem Widerstand. Installation: Die Leitung, die vom Vitodens (Sstecker Nr. 5) in den Speicher geht, wird an geeigneter Stelle zerschnitten, da kommt eine Abzweigdose hin, der Widerstand rein und tatsächlich wie ein Y die Leitung zur Vitosolic. Sobald die Solarpumpe läuft, schaltet ein Relais in der Vitosolic, das Relais gaukelt dann dem Vitodens eine höhere Temp vor. Am Vitodens selbst muss nichts gemacht werden. Zeigen Sie mal das Schaltbid hier auf S. 99. https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5605928VSA00001_1.PDF einem Elektriker, für den ist das kein Problem. Bin leider nichts so ganz in der Nähe. Gruß Heizing