Hallo @ManneHeini12 , ich verstehe deine ganze Aufregung nicht. Schon mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass beim Heizen und der WW-Bereitung verschiedene Volumenströme auftreten, weil es verschiedene Sollwerte dafür gibt. Beide Werte sind bei dir völlig normal. Und natürlich wird am Ende der WW-Bereitung eine wesentlich höhere VLT erreicht, als es entsprechend der Heizkurve für den Heizbetrieb notwendig ist. Für 50°C WW-Temperatur mit nochmal 2K Abschalthysterse drauf, sind 60°C nicht ungewöhnlich. Dass die hohe VLT so lange stehen bleibt, liegt wahrscheinlich daran, dass deine Anlage nach der WW-Bereitung nicht in den Heizbetrieb wechselt. Entweder liegt kein Heizbedarf vor oder die Anlage geht bei den aktuellen Außentemperaturen sehr wahrscheinlich sogar in den Sommersparbetrieb. Bei 0l/h Volumenstrom bleibt das heiße Wasser einfach in der Anlage stehen und kühlt sich nur langsam ab. Es bringt aber nichts, wenn hier alle nur irgendwie rumrätseln. Du musst zur genaueren Bewertung wenigstens den Home-Bildschirm mit den Kacheln (während einer für dich relevanten Situation) und den Tagesverlauf aus der Analyse reinstellen. Außerdem kannst du schauen, was dir direkt an der Anlage angezeigt wird. Sonst drehen sich alle nur im Kreis. Aber wie anfangs schon gesagt, du hast zu 99,9% überhaupt kein Problem.